Egy fb csoportban írt egy bennfentes pár dolgot, hogy mi a helyzet a visszatáplálással:
"
Sziasztok!
Minap parázsvita alakult ki, hogy a transzformátorok, hogy működnek és mi lesz hálózatra tápláló rendszerek által előállított teljesítménnyel.
Én az MVM azon részén dolgozom már lassan 10 éve akik a magasfeszülségű hálózaton kifeszitett OPGW optikai kábelhez tartozó aktiv eszközöket üzemeltetik. MAVIR-os részére ritkán járok át az irodaházban, de ma arra volt dolgom így megkérdeztem a bennt lévő ügyeletes operátorokat.
A jelenleg a MAVIR honlapján kint lévő napi teljesítmény kimutatás csak a távfelügyelt kis és nagy erőmüvek adatait mutatják. Ezek 99%-ben az MVM által telepített szolárparkok. Ebben egyetlen háztartási vagy kiserőmű sincs benne.
A nagy és középfeszültségű hálózat primier (400kV,220kV,120kv) és szekunder (11kV~35kV) hálózat. Nincs lehetőség jelen pillanatban a teljesitmény irányok megváltoztatására, bár egy két GWatt teljesítményű alállomáson megvan a lehetősége, de még így is annyira energia negativban van az ország, hogy a lehetőséget nem is vizsgálták. Mivel azért nem csak egy vas mag és tekercs, egy nagyon összetett módszerre van az EU-s 50Hz strabilitás fentartásának.
Középfeszültség primer oldalon kisfeszültség szekunder oldalon az elvi lehetőség megvan, de gyakorlatilag nem lehetséges. Mivel ezek esetek 90%-ban nem távvezérelt trafók, így egy fix beállítással birnak, ahol a transzformátor szekunder kapocsfeszültséget, ugy nevezett névleges feszültségre lövik be ahol az ismert teljesitmény igények alapján igyekeznek egy 225-240 Volt közötti fázis feszültséget találni. De ez egy fix beállítás.
Ahogy kezdenek egy adott szektorban felszaporodni a napelemek, ezt az értéket hangolni kellene, de nem teszik mert nem konstans teljesítményről van szó óráról órára változik. Ezért a termelendő feles engeriával a következő történik.
A szektorban mint a legnagyobb generátor a transzformátor van jelen, ahogy csökken rajta a átmenő teljesitmény nő a szekunder oldali kapcsolfeszültség, amit úgy igyekeznek belőnni, hogy maximum 250Volt legyen fázisonként. Itt nagyon fontos, hogy a szektor mely szakaszán van energia többet, mert nagyon képes elmenni 3x400Voltos háromszög null pontja.
Így ahogy a szektor egyre jobban nem tudja felvenni a betermelt energiát és a transztformátor terhelése egyre csökken, a transzformátor kapocsfeszültsége egyre közelíti az üresjárásit.
A legtöbb visszatermelő inverter kb. 253 Volt környéken lekapcsolja önmagát és nem termel.
Ezért sorra jönnek a panaszok, hogy nyáron verőfényes napsütésben az APP-ban az látszik, hogy 0Kwatt a kimenő.
Tehát mielőtt a kisfeszültségű oldalról a közép feszültségű oldalra egy Watt-is átcsúszna, mert nullára csökkene a trafó terheltsége már rég minden inverter leállt.
Amit még mondtak, hogy legyen az fogyasztó vagy termelő oldal amint 3x80A feletti bekötésről van szó ujabban, saját transzformátort igyekeznek berakni. Illetve amit még mondtak, hogy az új szabályok mellett már 3x63-tól köteles kilépni az egyetemleges szolgáltatásból és ott már teljes más elvek uralkodnak és lehet nem is biztos, hogy megéri visszatermelni."
Tehát amikor hétágra süt a Nap, dől az energia, akkor kapcsolgatják le egymást az egy trafókörzeten belüli inverterek...